Also bei einem Nulleiterabriss koenntest du noch andere Probleme bekommen. Die Verbraucher koennen sich ueber andere Verbraucher eine zweite Phase ziehen. Hattest du schonmal so ein Problem?
Ich habe das schon erlebt, was einen Berg luxus elektromuell hinter sich zog.

gruss
Da ein ! Moving Head bei uns dann mal locker ueber 10.000 Euro kostet z.B son kleiner LED Washer von Vari Lite - pruefe ich alles bevor etwas an den Start geht !! Elektromuell wird bei uns extrem teuer ! Ich hatte bis jetzt in 20 Jahren einen einzigen Fehler in in einer Halle , da war der PE stumpf an ner CEE 125er Dose vergessen
 
wingman

wingman

Senior Member
Joined
Nov 30, 2004
Messages
14,087
Reaction score
261
Location
Natakwan
das ist ähnlich einem massefehler in einem pkw. ungünstigstenfalls holt sich der anlasser seine energie dann über das motorsteuergerät oder ähnliches, dessen halbleiter sich dann quasi atomisieren.
kostenfaktor xxxl :-( .
 
DisainaM

DisainaM

Senior Member
Joined
Nov 15, 2000
Messages
37,278
Reaction score
1,938
Location
Hannover
immer wieder erstaunlich,
dass selbst ausgebildete Elektriker, die man an anspruchsvollere Steuerungskästen ran lässt,
nicht vermittelt bekommen haben,
dass man einen Steuerungkasten, nachdem man gemessen hat,
grundsätzlich abschaltet, bevor man mit den Arbeiten beginnt.

Elektriker bei Installation eines Stromverteilers zu Tode geschockt :: Wochenblitz - Ihre deutschsprachige Zeitung für Thailand

Doch oft muss man zugestehen,
dass das Problem bereits mit der Installation gelegt wurde,
weil ankommende Kabel zum Hauptschalter, und weggehende Kabel, hinter dem Hauptschalter,
sind nicht sauber getrennt, und liegen abseits des Sicherungskastens übereinander.

Die so geschaffende Gefahr bei Kabelbränden,
der Hauptschalter wird gebrückt,
und somit lässt sich der Sicherungskasten nicht abschalten.
Weil die Konstellation ungünstig ist, bleibt die Gefahr verborgen,
bis jemand ein Kabel bewegt.

wäre schön, wenn die th. Sicherheitsstandarts mal verbessert werden würden,
und es weniger Tote gibt, die beim Telefonieren sterben mussten.

Tödlicher Stromschlag beim Telefonieren während des Ladevorgangs :: Wochenblitz - Ihre deutschsprachige Zeitung für Thailand
 
Rosenheimcop

Rosenheimcop

Senior Member
Joined
Aug 31, 2011
Messages
121
Reaction score
45
Für die Elektroinstallationstechnik habe ich schon genug geschrieben. Könnt ja noch mal bei mir nachlesen. Gebe auch
weiterhin Ratschläge als gelernter Elektriker. (Basteleien können tödlich enden)
 
j.p.valance

j.p.valance

Senior Member
Joined
Aug 23, 2012
Messages
622
Reaction score
48
Location
NRW
Alles Pillepalle @Dise.
Einen richtigen Elektriker haut auch eine verkorkste Installation nicht vom Hocker.
Das sind in aller Regel Bastler und Deppen die an Dingen rumfummeln wo sie keine Ahnung von haben.



........und nein auch ein festgebrannter Hauptschalter ist keine Gefahr für einen Fachmann...........................
 
V

Volker M. aus HH.

Senior Member
Joined
Feb 22, 2007
Messages
5,441
Reaction score
737
Gugst du hier
Fünf Sicherheitsregeln

Hart gesottene koennen auch zuerst kurz schliessen und erden. Der Rest eruebrigt sich dann.
 
j.p.valance

j.p.valance

Senior Member
Joined
Aug 23, 2012
Messages
622
Reaction score
48
Location
NRW
Nenn das Kind doch beim Namen.
Welches von den Kindern meinst du nun?

.......oder hast du dich im Thread geirrt? .........Kinder schlagen...................
 
C

Cantor

Senior Member
Joined
May 17, 2012
Messages
1,808
Reaction score
109
Location
Dark side into nothing
Welches von den Kindern meinst du nun?

.......oder hast du dich im Thread geirrt? .........Kinder schlagen...................
Nix Kinder schlagen Thread, der hat auch nichts Elektrik zu tun.
Da gibt es hier einen Frickler der alles besser kann.
 
DisainaM

DisainaM

Senior Member
Joined
Nov 15, 2000
Messages
37,278
Reaction score
1,938
Location
Hannover
Der genannte DHA4/8 ist ein Modell, das mit 4/6kW oder 6/8kW arbeiten kann, entsprechend Installation.
zu dem Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHA4/8
[Page 12/12] pdf manual - Water boiler - STIEBEL ELTRON DHA 4-8 L ? 17.09.2007

Hatte gerade ein nettes Telefonat mit der Export Abteilung von Stiebel Eltron in Deutschland, (Frau Klein,
die selber 2 Jahre auf Phuket gelebt hat)
wo man mir zum Gerät sagte, 10mm2 Kabelquerschnitt, abgesichert durch eine 40 Amp Sicherung.
Die Firma produziert in Ayuttaya +66 35220088 - 500 (Durchwahl zu Herrn Höhn, der einen kompetenten Installateur beschaffen kann)

Es werden zwar auch 6 kW Geräte vertrieben, doch wer eine Badewanne zB. mal füllen will,
der wird mit einem 6kW Gerät sehr sehr lange brauchen, weshalb das 8kw Gerät allgemein deswegen häufig gekauft wird.



eine nicht fachgerechte Installation ist ein häufiges Brandrisiko

Durchlauferhitzer
Großverbraucher, wie Durchlauferhitzer benötigen höhere Kabelquerschnitte. Bei einem Durchlauferhitzer mit 6000 Watt Anschlussleistung wäre z.B. ein Drahtquerschnitt von 6 mm2 und eine Absicherung von 32 Ampere erforderlich. Die Angaben der Gerätehersteller sind unbedingt zu beachten. Leider sind hier auch Durchlauferhitzer europäischer Hersteller im Handel, die sowohl an Einphasenwechselstrom wie auch an Drehstrom betrieben werden können. Dazu sind im Innenleben entsprechende Kontaktbrücken einzulegen. Viele Elektriker sind hier durch mangelnde Ausbildung mit dem richtigen Interpretieren des Schaltplanes leider völlig überfordert. Sie werden in diesem Punkt als Laie kaum beurteilen können, ob er diese Arbeit korrekt durchgeführt hat. Umgehen Sie dieses Problem einfach, indem Sie nur Geräte kaufen, die ausschließlich nur für Einphasenwechselstrom (230 Volt) geeignet sind.

Diese Angaben sollen Ihnen nur helfen die Arbeiten des Elektrikers zu beurteilen und Sie keinesfalls dazu anregen selber Hand anzulegen. Ich habe bei einem Nachbar schon einen 8000-Watt-Durchlauferhitzer mit 4 mm2 Zuleitung und 100-Ampere-Absicherung gesehen. Mein Nachbar, da nicht vom Elektrofach, war sich der akuten Brandgefahr natürlich in keiner Weise bewusst. Ich hoffe durch meine Hinweise Ihnen solch eine Gefahr, zu ersparen.
Elektroinstallation in Thailand
 
DisainaM

DisainaM

Senior Member
Joined
Nov 15, 2000
Messages
37,278
Reaction score
1,938
Location
Hannover
DisainaM

DisainaM

Senior Member
Joined
Nov 15, 2000
Messages
37,278
Reaction score
1,938
Location
Hannover
natürlich ist die verallgemeindernde Beschreibung von Elektrikproblemen in Thailand, oft wenig genau,

weil eben auch die elektrische Infrastruktur von Seiten der Energieversorger höchst unterschiedlich ist.

Oft kann man bei grösseren Stromschwankungen im Netz, den Verschleiss seiner teuren Elektrik, nur verhindern,
indem man sich für ca. 1.000 Euro eine AVR anschafft.

Thailand & Isaan Forum - isaan-thai.ch ? Thema anzeigen - Stromversorung auf dem Land
 
wingman

wingman

Senior Member
Joined
Nov 30, 2004
Messages
14,087
Reaction score
261
Location
Natakwan
Die Ursachen für Stromunfälle in Thailand sind vielfältig. Angefangen von in der Erde verlegten 2 adrigen NYFAZ, freiluftverdrahteteten Drosseln für Leuchtstoffröhren, Steckdosen ohne Erdleiter und Saftycut am Teich oder Poolbereich, dito Steckdosen im Hongnambereich. Und nicht zu vergessen.........gibt es immer noch, die geile Elektrik im Isaanhaus auf der Holzplatte mit chinesischem offenliegenden Hauptschalter und nur einer Sicherung. Und die ist im Bestfall mit einem Nagel gebrückt.
Möglichlichkeiten sich selbst zu grillen gibt es im Land des Lächelns viele.....macher lächelt ein letztes mal.............
 
kager

kager

Senior Member
Joined
Oct 21, 2007
Messages
577
Reaction score
5
Location
NRW/จังหวัดลพบุรี
Die Ursachen für Stromunfälle in Thailand sind vielfältig. Angefangen von in der Erde verlegten 2 adrigen NYFAZ, freiluftverdrahteteten Drosseln für Leuchtstoffröhren, ...............................................................................

......................................................
Möglichlichkeiten sich selbst zu grillen gibt es im Land des Lächelns viele.....mancher lächelt ein letztes mal.............
Trotzdem überwiegen die Vorteile der Elektrizität.
Autos und Mopeds werden ja auch benutzt und da steht es mit der Sicherheit TH/D auch nicht anders und es kommen viel mehr Leute dabei um, hier wie dort.

Zu den oben ansatzweise erwähnten Leuchtstofflampen und NYFAZ: Der Laie wundert sich nur noch wenn er mal testen würde welche Geräte auch unter Wasser noch arbeiten (Elektronik mal ausgenommen).
 
DisainaM

DisainaM

Senior Member
Joined
Nov 15, 2000
Messages
37,278
Reaction score
1,938
Location
Hannover
Der Laie wundert sich nur noch wenn er mal testen würde welche Geräte auch unter Wasser noch arbeiten (Elektronik mal ausgenommen).
dazu könnte man einen schönen Unfall-fred aufmachen,
über Beispiele von fehlerhaften Unterwasser-Scheinwerfer-installationen in Pools. ;-)
 
wingman

wingman

Senior Member
Joined
Nov 30, 2004
Messages
14,087
Reaction score
261
Location
Natakwan
in meinem goldfischteich verwende ich led niedervolt, galvanisch vom netz getrennt. erdkabel, wühlmäuse lieben kabel...........
in denke in pools setzt sich auch die led technik durch. Die VDE Vorschriften sind aber zumindest in Deutschland unverändert gültig.
Es wäre ja schon ein Meilenstein in Thailand wenn sie endlich von der Zweidrahttechnik wegkommen würden.
Was nutzen sogenannte Hochschulen in Thailand wenn Elektriker, Fernsehtechniker, Computertechniker etc. keinerlei fundierte Ausbildung haben (sprich die einfachsten Grundlagen fehlen).
Ein Freund von mir, gelernter Elektriker spricht auch öfters von Plus und Minus im Bereich der Hauselektrik :-). Mit Plus meint er allerdingst die wechselspannungsführenden Phasen, mit Minus Erde. Die Tatsache, das es Plus und Minus bei der Wechselspannung nicht gibt ............na ja ich weis was er meint :-).
 
wingman

wingman

Senior Member
Joined
Nov 30, 2004
Messages
14,087
Reaction score
261
Location
Natakwan
empfehlenswert wäre dies schon. mich würde interessieren, wie es innen im haus ausschaut.
 
Thema:

Haus Elektrik

Haus Elektrik - Ähnliche Themen

  • Maskenpflicht in Thailand, wenn man das Haus verläßt!

    Maskenpflicht in Thailand, wenn man das Haus verläßt!: Sonst droht eine Strafe von 20.000 Bath. Mit dieser Maßnahme weicht Thailand von den Bestimmungen in Deutschland ab. Aber von führenden Virologen...
  • Thailändisch von zu Hause aus lernen

    Thailändisch von zu Hause aus lernen: Ich studiere gerade und plane im nächsten Jahr eine Studienreise nach Thailand. Bis dorthin möchte ich mir ein paar Sprachkenntnisse aneignen...
  • Pacht Haus und Grundstück von Thai Mia!

    Pacht Haus und Grundstück von Thai Mia!: Es besteht ja die Option um sich als Farang abzusichern , man pachtet Grund/Boden und Haus ,was man bezahlt hat ,von Thai Mia und das soll 3 x 30...
  • Unser Haus am Mekong.....

    Unser Haus am Mekong.....: Zeige euch hier, wo ich im Isaan wohne und was ich so anstelle,wenn ich nicht im Net bin. Bin sehr sonnenempfindlich und darum ein Nachtmensch wie...
  • Kamera Überwachung des Hauses in Thailand

    Kamera Überwachung des Hauses in Thailand: Hallo Leute, Ich möchte gerne eine vernünftige und dauerhaft funktionierende Videoüberwachung aufbauen. Über die Suche habe ich nur „Altes“...
  • Kamera Überwachung des Hauses in Thailand - Ähnliche Themen

  • Maskenpflicht in Thailand, wenn man das Haus verläßt!

    Maskenpflicht in Thailand, wenn man das Haus verläßt!: Sonst droht eine Strafe von 20.000 Bath. Mit dieser Maßnahme weicht Thailand von den Bestimmungen in Deutschland ab. Aber von führenden Virologen...
  • Thailändisch von zu Hause aus lernen

    Thailändisch von zu Hause aus lernen: Ich studiere gerade und plane im nächsten Jahr eine Studienreise nach Thailand. Bis dorthin möchte ich mir ein paar Sprachkenntnisse aneignen...
  • Pacht Haus und Grundstück von Thai Mia!

    Pacht Haus und Grundstück von Thai Mia!: Es besteht ja die Option um sich als Farang abzusichern , man pachtet Grund/Boden und Haus ,was man bezahlt hat ,von Thai Mia und das soll 3 x 30...
  • Unser Haus am Mekong.....

    Unser Haus am Mekong.....: Zeige euch hier, wo ich im Isaan wohne und was ich so anstelle,wenn ich nicht im Net bin. Bin sehr sonnenempfindlich und darum ein Nachtmensch wie...
  • Kamera Überwachung des Hauses in Thailand

    Kamera Überwachung des Hauses in Thailand: Hallo Leute, Ich möchte gerne eine vernünftige und dauerhaft funktionierende Videoüberwachung aufbauen. Über die Suche habe ich nur „Altes“...
  • Top